随着消防安 全意识的提高,很多场所都有安装消防设备,消防应急灯是常见的设备之一,但很多朋友也都有反应说四川智能应急灯的安装接线问题,如果接线方式错误就会导致消防应急灯不能正常使用,本文来说一说!
一、消防应急灯接线方式
消防应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接自动应急灯应采用耐高温电线,以满足防火要求。
二线制该接法是专用新国标应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。
三线制连接法为新国标应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急,K为平时照明开关。
二、消防应急灯正确使用常识
消防应急灯平时是接通市电或发电的,由交流电给应急灯备用电源(充电电池)充电,应急灯面盖主电指示灯亮。当进行充电时,充电指示灯亮,24小时内保证电池快速而准确的充满电,而后转入涓流充电等待,充电指示灯熄灭。当故障灯亮时,表明应急灯有故障,需要进行维修。当突然停电时,因为电源供电,应急灯发亮,从而达到应急照明作用。
对消防应急灯使用时的几个常识总结为:一般的对应急灯充放电需要有专人负责,所有应急灯及控制开关均不能被货物或其他物品挡住,所有应急灯不能被取下当做他用,应定期对应急灯表面进行清洁。
三、安装须知:
存放:消防应急灯出厂前大都已放电处理。存放期超过三个月应充电一次,每次充电时间》24小时。
安装:消防应急灯应按规定位置安装。出口灯具通常设置在疏散门口的上方,高度不低于2M;疏散照明灯具通常设置在疏散走道及拐弯角1M以下的墙面上;疏散标志灯具安装于楼梯转角平台处及疏散走道上时,应有指示疏散方向的箭头标志。
配线:功能齐全的消防应急灯应该是三线专线配置,和普通照明分开。根线为灯具照明火线L’中间可设置开关控制照明K。d二根线为应急灯具供电火线L,此线从总电源开关下方专线敷设过来,中间不再设置开关,与**根线相位相同。第三根线为零线N。也有采用二线配制,即仅有一根供电火线和一根零线。
四、消防应急灯安装注意:
1.工厂在灯具配线时可能有线色不一的现象,用户安装时要细心辨认一下,不清楚的时候可来电询问。
2.为避免在建筑承建期间不正常停电导致应急灯因充电不足频繁放电损坏灯管及充电电池,充电24小时后灯具才可正常工作。
3.含有应急电源的灯具在现场安装的时候须断电作业,在灯管没有安装完毕的时候不可通电。
综上所述,智能应急照明系统在使用前应不断的进行调试、校正,待验收合格后,才能正式投放使用,为火灾被困人员及时的疏散。有任何关于四川智能应急灯方面的问题,欢迎随时联系昭成光电